Подключение генератора и ИБП
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Подключение генератора и ИБП
Начали с брательником процесс подключения ИБП и гены к домашней сети. Для этого делаем модернизацию временных РШ в доме. Да временных, потому что на постоянные "правильные" нужно 150-200т.р. , так брательник сказал и я ему верю! Пока обходимся двумя временными по 3-и дин рейки итого 2*36=72места. Брательник постоянно ворчит что места мало и туда-сюда тусует автоматы с узошками.
В качестве бесперебойника взял видавший виды APC Smart 700, в обед лет 15 исполнилось наверное. Подключил к нему два авто-акку на 50Ач. Думал что для аварийного освещения и котла хватит. А хрен там - когда повключал освещение, до котла ещё не дошло - упсик взял и запищал типа перегрузка, т.е. больше 700Вт. Сел посчитал - а так и есть - у меня освещения в доме на 1кВт! Вроде старался делать экономично-экологично, но всё равно - люминисцентных ламп на 600Вт и светодиодных ламп и прожекторов ещё на 400Вт.
Понятно что одновременно я их включать не собираюсь, но женщины и дети непредсказуемы!
Вообщем придётся часть освещения из под аварийки выводить.
Следующий на очереди гена. Тоже вопросов куча. Вроде начитался всего и брательник тоже, но вопросы правильности конкретного решения остаются.
Например - Зануление заземление гены при системе заземления в доме ТТ. Ещё и ТТ кривоватое Само заземление сделали, а под УЗО ещё не все линии поставили и на вводном ящике селективное не ставил.
В качестве бесперебойника взял видавший виды APC Smart 700, в обед лет 15 исполнилось наверное. Подключил к нему два авто-акку на 50Ач. Думал что для аварийного освещения и котла хватит. А хрен там - когда повключал освещение, до котла ещё не дошло - упсик взял и запищал типа перегрузка, т.е. больше 700Вт. Сел посчитал - а так и есть - у меня освещения в доме на 1кВт! Вроде старался делать экономично-экологично, но всё равно - люминисцентных ламп на 600Вт и светодиодных ламп и прожекторов ещё на 400Вт.
Понятно что одновременно я их включать не собираюсь, но женщины и дети непредсказуемы!
Вообщем придётся часть освещения из под аварийки выводить.
Следующий на очереди гена. Тоже вопросов куча. Вроде начитался всего и брательник тоже, но вопросы правильности конкретного решения остаются.
Например - Зануление заземление гены при системе заземления в доме ТТ. Ещё и ТТ кривоватое Само заземление сделали, а под УЗО ещё не все линии поставили и на вводном ящике селективное не ставил.
Чудес не бывает!
Подключение генератора и ИБП
На постоянку кривое решение - УПСы расчитанны на гелевые АКБ и постоянно подают на них 13.7 вольт для поддержания заряда.
Для автомобильных такая "подпитка" приводит к постоянному кипени-выкипани-смерти.
Нужно переделывать систему зарядки, или использовать бесперебойники расчитанные на автомобильыне акб.
Вы путаете ВТ и ВА
APC Smart 700 он всего на 450вт.
Просто поток сознания, без какой либо цели и смысла
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Подключение генератора и ИБП
Это приглашение пообщаться - кому не интересно, посмотрят и пойдут дальше, а кого заинтересует начнут задавать вопросы!
Чудес не бывает!
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Подключение генератора и ИБП
Автомобильные акку тоже на разное напряжение бывают - мы понаблюдали за этим комплектом - в режиме полной зарядки стоят и не кипят. Спорить не буду, потому что ты прав, но дешевле загубить пару комплектов авто-акку чем иметь один комплект гелиевых. Это по опыту эксплуатации большого UPS-а в офисе. Померю сколько на них напряжение ...
Да, это я учитываю. Умный счётчик показывает что UPS начинает возмущаться когда потребление возрастает больше 520Вт. Вчера экспериментировал со светильниками.
Цель и смысл - поболтать ... ну и вдруг кто-то умное что-то скажет - я воспользуюсь, а человек самоудовлетворение получит и от меня спасибо!
Чудес не бывает!
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Подключение генератора и ИБП
Дык оно не прям сразу, а где то через месяцок начинается...
Только некоторые моменты, не более...
Дык гелевые дохнут по той же причине, просто держаться дольше.
В идеале зарядка должна идти до напяржения 14.4 вольта на АКБ а затем ПРЕКРАЩАТСЯ.
Возобновление только после падения до 12.7 вольт
А большинство устройств по старинке заряжает АКБ до 13.7 и держит под этим напряжением.
От чего чисто свинцовые начинают потихоньку кипеть, а гелевые разрушаться.
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Подключение генератора и ИБП
В этом и проблема - такое напряжение с одной стороны не способно зарядить батарею до конца, с другой постоянная подпитка создаёт паразитную реакцию.
Причём про это все знают, и есть в природе нормальные и блоки питания и бесперебойники и зарядные.
Но у нас нынче в ходу копроэкономика - капиталистам выгодна частая и быстрая смерть аккумуляторов.
А моим главным детским заблуждением была твердая вера в то, что дураки с возрастом должны поумнеть.
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Подключение генератора и ИБП
Ну я бы так не сказал про наш бигUPS - за почти 20 лет эксплуатации он сам два раза ломался и пережил три замены батарей акку. Акку всегда применяли простые свинцовые стартерные.
Первый комплект из 120Ач акку отработал 7 лет.
Второй из 100ач акку всего 5-ть и помер из-за отсутствия мозгов и в прямом и в переносном смысле. Брательник уехал на три дня в командировку и не обратил внимание на крики о помощи (внешний мозг отсутствовал). Один акку в батарее коротнул и получается на всю батарею пошло не по 13.4В, а по 14.3В . Батареи начали греться, кипеть и посылать крики о помощи (и продолжалось это 2-е суток) и коротнул ещё один акку, после этого процесс пришёл к финалу буквально за пару часов.
Вот теперь стоит комплект из 50Ач. Брательник более чётко настроил оповещение и надеемся что в случае отказа успеем отреагировать вовремя.
Думали сделать авто контроль за состоянием отдельно каждого акку в батарее и контроль заряда, но никакого дешового варианта не придумали. Теперь 1-2 раза в месяц просто промеряем каждый акку, в надежде вовремя отловить умирающего.
При этом знаю что у промUPS-ок на гелевых акку стоит регламент ЗАМЕНЫ батарей каждые 3-и года! А ведь у них и мозгов поболее будет чем у нашего.
Чудес не бывает!