Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Хочу свой дом.
При расчетах столкнулся с расхождением норм теплосопротивления материалов, принятых в советском периоде и действующих в настоящее время.
Сравниваем СНиП II-3-79 и ГОСТ 313459-2007 на примере ГСБ D600 где разница заметна сильнее.
СНиП II-3-79
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 8% - коэффициент теплопроводности 0.22
Влажность 12% - коэффициент теплопроводности 0.26
ГОСТ 31359-2007
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 4% - коэффициент теплопроводности 0.16
Влажность 5% - коэффициент теплопроводности 0.18
Какой уровень равновесной влажности и коэффицент теплосопротивления соответствуют действительности?
При расчетах столкнулся с расхождением норм теплосопротивления материалов, принятых в советском периоде и действующих в настоящее время.
Сравниваем СНиП II-3-79 и ГОСТ 313459-2007 на примере ГСБ D600 где разница заметна сильнее.
СНиП II-3-79
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 8% - коэффициент теплопроводности 0.22
Влажность 12% - коэффициент теплопроводности 0.26
ГОСТ 31359-2007
Влажность 0% - коэффициент теплопроводности 0.14
Влажность 4% - коэффициент теплопроводности 0.16
Влажность 5% - коэффициент теплопроводности 0.18
Какой уровень равновесной влажности и коэффицент теплосопротивления соответствуют действительности?
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Не понял в чём разница? На нуле одинаково, а если экстраполировать новые данные, то получаются схожие цифры. Я думаю что просто изменились методики и технологии, что и вызвало изменение диапазона.
Чудес не бывает!
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
У меня то же подозрение что коэффициент одинаков.
По госту он измеряется на участке 4-5% влажности, а по снипу на участке 8-12%.
Гост создан производителями гсб и введен в 2007 году.
В 2012 году принят СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Согласно ему уровень влажности 8 -12%.
Вопрос - какой уровень равновесной весовой влажности будет в действительности? И соответственно реальный коэффициент теплопроводности.
По госту он измеряется на участке 4-5% влажности, а по снипу на участке 8-12%.
Гост создан производителями гсб и введен в 2007 году.
В 2012 году принят СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Согласно ему уровень влажности 8 -12%.
Вопрос - какой уровень равновесной весовой влажности будет в действительности? И соответственно реальный коэффициент теплопроводности.
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
"С какой целью интересуетесь товарищ!" (с)

Я для себя давно решил - если тема одноразовая и интереса для меня в дальнейшем не представляет, то нужно найти спеца и задать ему конкретный вопрос. Вот лично мне совершенно фиолетово "какой уровень равновесной влажности будет в действительности". Я буду формулировать вопросы как-то иначе типа "я делаю перегородки в жилом доме, какой ГБ брать D400 или D500, какой прочности" или "я живу в Поволжье, какой ГБ брать для внешних стен для одноэтажного дома" - вот как-то так.


Чудес не бывает!
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Теплопроводность мне нужна для расчета толщины стены и мощности отопления.
Возможно не только мне.
Глеб Грин ссылается на улучшение технологии производства блоков и снижение уровня влажности.
Запросил сертификаты у Итонга и Поритепа.
Итонг со ссылкой на ГОСТ дал сертификат на 5%
Поритеп пока молчит.
Сделаешь расчет на 5%, а по факту влажность стены будет 12% и теплопроводность больше в 1.5 раза.
И все расчеты по отоплению коту под хвост.
Возможно не только мне.
Глеб Грин ссылается на улучшение технологии производства блоков и снижение уровня влажности.
Запросил сертификаты у Итонга и Поритепа.
Итонг со ссылкой на ГОСТ дал сертификат на 5%
Поритеп пока молчит.
Сделаешь расчет на 5%, а по факту влажность стены будет 12% и теплопроводность больше в 1.5 раза.
И все расчеты по отоплению коту под хвост.
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
А какое отопление планируешь?
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.
- Serj
- Администратор
- Сообщения: 3828
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 19:25
- Откуда:: Пенза
- Благодарил (а): 3484 раза
- Поблагодарили: 3420 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Он же говорит, что влажность очень сильно зависит от срока изготовления, точнее сколько прошло после изготовления. По техпроцессу производитель должен выдержать блок на площадке, но некоторые особенно в сезон этого не делают и покупателю приходит бол очень тяжёлый (влажный). Мне как раз такой и пришёл - субъективно (не взвешивал) за год блоки стали легче конкретно и побелели.
Именно поэтому он не рекомендует выполнять косметическую отделку спустя полгода-год после мокрого процесса.
Я сейчас собираюсь делать перегородки на первом этаже - буду на пену класть.
Чудес не бывает!
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Serj, равновесная весовая влажность - это влажность которую приобретает блок после нескольких лет эксплуатации. СНиП подразумевают 2 вида условий эксплуатации - А и Б. Зависит от климата и условий эксплуатации (нормальный или влажный).
Отпускная влажность блока около 40%.
Отпускная влажность блока около 40%.
-
- Творец
- Сообщения: 1747
- Зарегистрирован: 10 июн 2014, 20:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 637 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Котел.
Печь не вписывается в планировку.
- glebomater
- Администратор
- Сообщения: 11680
- Зарегистрирован: 15 май 2014, 22:22
- Благодарил (а): 9252 раза
- Поблагодарили: 8687 раз
Реальные коэффициенты теплопроводности материалов
Прежде чем ломать стереотипы, проверь, вдруг они несущие.