Счастливая писал(а):У , блин , как сложно. Трубу в комнате мастерить. Сколопендры попрут прям ко мне в кровать... Пол холодный - это точно. И влажность тут прям аквариумная. Но зато после центрального отопления - ни чего не сохнет в носоглотке.
Вот утеплю стены - посмотрим что получится.
Засыпку под полом я уже ни чем не застелю. Замуровано всё напрочь. Если только всё взорвать и начать заново.
В прошлом году вроде не было такого конденсата. Но мы поменяли дверь , она стала плотной. Может действительно вентиляции нет. Вот и потекло .Но это трубу не из подпола надо делать, а из комнаты.
Какие нахрен сколопендры? Как они в голове окажутся?

Труба начинается в 10 см от пола подвала и заканчивается под коньком на чердаке. Пол у вас из досок без утепления, как я понял? Потолок, наверное, тоже дощатый с какой-нибудь засыпкой? Если так, то что может быть проще: ну пусть не 110, а 50 мм.
1.Спускаетесь в подвал, смотрите, чтобы балки не было, сверлите самой дешевой фрезой или перкой отверстие на 55-60 снизу вверх у стенки подвала, вставляете в отверстие в полу одну трубу раструбом вниз, потом соединяете со второй и наживляете к стенке подвала хомутом и ставите раструбом на землю.
2. Вылезаете из подвала, идете в комнату, берете в руки отвес, приставляете к потолку и ищете отвесом центр высунувшейся трубы- веревочка на потолке окажется по центру отверстия. Отмечаете точку, высверливаете отверстие прямо из комнаты насквозь на чердак.На чердак лезть не надо.
3. Вставляете трубу в потолок раструбом вниз. Из комнаты вставляете недостающие звенья сверху вниз. То звено, что торчит из подвала можно приподнимать см на10 , если длина крайнего стыковочного звена лишняя, то подрезаете любым полотном от ножовки и конусите(снимаете фаску) хоть куском старого точильного камня. хоть напильником. Стыки перед монтажом смазываете растительным маслом, иначе не зайдут.
4.Крепите трубы в комнате 2 кронштейнами к стене саморезами, спускаетесь в подвал, зажимаете нижний кронштейн, меряете расстояние от пола подвала до раструба трубы, должно быть 10-20 см.
5.Берете монтажную пену и пропениваете проход через пол и потолок, лишнее по высыханию срезаете. ФСЕ!!!
Мужику работы на 2 часа с тремя стаканами и четырьмя перекурами. Грязи нет(почти).
Если подвал находится не только под комнатой, а еще под каким-нибудь помещением, например коридором, то лучше это сделать там и 110 трубой. Если нужно вставлю картиночки и скажу чего и сколько надо.