О, сразу видно обстоятельного человека. Вопросов много, а будет ещё больше. Но в заливке покрышек тощим бетоном нет ничего хитрого.
Прежде, чем ответить на ваши вопросы, хотел бы порекомендовать вам отказаться от КАМАЗовских покрышек. Потребуется очень много лишнего бетона, а также сил и средств, которые лишними никогда не бывают.
А между тем по расчёту с бооольшим запасом подойдут легковые покрышки диаметром около 60 см. Какие найдёте. Если можно обойтись дешевле, зачем платить больше?
Вот расчётик:
- площадь 6 легковых покрышек диаметром 60 см - 17 000 кв. см;
- полезная нагрузка на пол контейнера допустим 300 кг на кв.м;
- нагрузка на грунт основания = собственный вес контейнера + полезная нарузка = 2000 кг + 300 кг/кв.м*13,8 кв.м = 6140 кг.
- давление на грунт основания = 6140 кг /17000 = 0,36 кг/кв. см.
А песчано-гравийная подушкам выдержит нагрузку 2,5 кг/кв.см. Так что мы имеем 7-ми кратный запас прочности (!).
Larinda писал(а): Вопросы - нужно ли снимать плодородный слой и делать песчано-гравийную подушку под покрышками?
Если не любите неприятные сюрпризы с морозным пучением, снимите плодородку и сделайте подушку. Но только под покрышками,
не под всем пятном застройки.
Larinda писал(а): Надо ли предварительно тромбовать площадку после снятия плодородного слоя, или достаточно просто выровнять?
Не надо уплотнять. Под плодородкой как правило лежит материковый грунт природной плотности. Он уже достаточно плотный. Точно выравнить на грунте основания не удастся. Выравнивайте приблизительно. Окночательное выведение поверхности под контейнер произведёте подкладкой дощечек или бетонной подливкой.
Larinda писал(а): Как правильно заливать бетон, покрышки хоть и большие в диаметре, но не совсем удобные для заливки за счет высокого профиля (Кама 310 10.00 R20 143/146)?
Изготовте металлические желоба.
Larinda писал(а): Достаточно ли 4-х щелевых реза болгаркой по поверхности покрышки для выхода воздуха?
При хорошем уплотнении достаточно. Ну сделайте побольше резов, для надёжности.
Larinda писал(а): Как обойтись без вибратора бетона и утрамбовать, чтобы покрышка была полностью заполнена бетонной смесью?
Штыкуйте беитон обрезком арматуры, пока на поверхности бетона не появится "цементное молочко" - это такая беловатая жидкость.
Larinda писал(а): Пойдет ли пескоцемент М300, или нужно более высокую марку бетона?
Подойдёт. Подошёл бы и просто песок без цемента, но хорошо уплотнённый.
Larinda писал(а): Как скоро после заливки можно будет поставить контейнер?
28 суток - срок набора бетоном проектной прочности. По графику при температуре 20 град. С, через 4 суток после заливки бетон набирает 60 процентов от проектной прочности. Так что на третьи - четвёртые сутки можно устанавливать. Только сразу после заливки, укройте бетон полиэтиленовой плёнкой и периодически в течении недели поливайте его водой. Раза два - три в сутки.