TDA писал(а): ↑03 окт 2019, 03:56
Асботкань и асбокартон, кстати, неплохо так горят, если перегреть.
А предельная температура у некоторых марок ниже 200 градусов...
Есть такой немного печальный опыт.
Я конечно не знаю, что тут гореть при 200 может
. Использовал КАОН-2 100х800х10 мм по ТУ 2576-05778230-3-99.Содержание асбеста 98-99 %. Плотность, кг/м3 1000-1400. Предел прочности при растяжении, не менее: - в продольном направлении 1,2 (12) МПа (кгс/см 2 ), - в поперечном направлении 0,6 (6) МПа (кгс/см 2 ). Потеря массовой доли вещества при прокаливании, не более 15 %. Массовая доля влаги, не более 7%.,Огнестойкость: не должен гореть и обугливаться
Работоспособность: до +500°С. Асбокартон КАОН-3 помимо использования в качестве термозащиты, он также способен работать в средах, отличающихся повышенной химической активностью на фоне высокой температуры. А если труба греется до 500, то это уже красный цвет и караул. Такая бывает при взрывном воспламенении куржака, но тогда труба на выброс. Негорючесть у асбеста полная проверенная- сам горелкой калил- ничего.
TDA писал(а): ↑03 окт 2019, 03:56
На самом деле нержа лучше - она тоньше, поэтому быстрее прогревается и труба выходит на режим тяги.
Теплотехнические свойства сталей
09Г2СТеплопроводность 80Вт/(м⋅К)
AISI304 Теплопроводность 16,2 Вт / мK, т.е нержавейка впятеро хуже проводит тепло и с одной скоростью нагреются трубы: черная 4 мм и нержа 0,8 мм.
TDA писал(а): ↑03 окт 2019, 03:56
Но у нас такой нарот - берут сэндвич и почему то думают, что он решает ВСЕ проблемы с пожаробезопасностью.
Это у нас такие торгаши: любая сварная труба при температурной деформации становится каплевидной в сторону шва, тот вскрывается и выжигает минвату, а дальше пожар... Спросишь с чего она лопнет, а все просто : у нержи КТР, линейный при250 °C 17,8 мкм/(м·К) , у чугуна 11,5-12,7 и как результат на выходе из печи нержа образует зазор, труба насаживается под своим весом на печь и при остывании шов ползет.Я это лечил так:

- Снизу нержу вставлял вовнутрь черной внатяг и крепил парой кровельных саморезов, сверху одевал нержу снаружи и стягивал сантехническим стальным хомутом, так, чтобы его губки легли на шов. Возникавшую овальность победил, работает третий год.