Страница 7 из 8

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 04 июн 2017, 23:14
onozdrachoff
Ну вот и сделал я заземление- чтоб да, так нет. Приехал, а у меня на участке впору крокодилов выпускать-все в воде и холодина +8 с северным ветром и дождь с градом оба дня. Плюнул и ушел под крышу.

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 05 июн 2017, 17:43
Па 100
onozdrachoff писал(а): а у меня на участке впору крокодилов выпускать-все в воде и холодина +8 с северным ветром и дождь с градом оба дня.
В летописях писано, что под Псковом во времена средневековья в реках жили какие-то каркадилы. У них, наверное, в отличие от заморских, шкурка на меху была! :lol2:
Вот бы тебе, Генадич, этакого каркадила действительно! Поместье твоё бы сторожил! Уж тому колдуну бы хоть бы пол-булки откосил! :rofl:

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 05 июн 2017, 19:57
onozdrachoff
Па 100 писал(а): У них, наверное, в отличие от заморских, шкурка на меху была! :lol2:
Да, только мехом внутрь :lol2: :lol2: :lol2:

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 08 июн 2017, 21:10
Па 100
Произвёл эксгумацию одного электрода заземления. Отмыл, протёр растворителем и покрыл резино-битумной мастикой, разжиженой растворителем. Теперь пусть сохнет. А на остальные электроды времени не хватило.
20170608_153716.jpg
20170608_153803.jpg
20170608_155002.jpg
20170608_155422.jpg

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 09 июн 2017, 12:05
Па 100
Посоветовали не замазывать всё заземление. Это увеличит сопротивление растеканию тока. Увлёкся размазыванием. На следующих электродах буду поаккуратней!

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 09 июн 2017, 21:59
Денис 7
Па 100 писал(а): Посоветовали не замазывать всё заземление.
Да главное места сварки защитить в принципе,сама железяка в земле,да ещё без доступа воздуха,пролежит довольно долго.

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 12 июн 2017, 22:01
onozdrachoff
Ну что, коллеги: сотворил я таки свое заземление. Времени ушло часа три с обедом начиная от распаковки электродов с шинками и сверления отверстий на 12 мм и заканчивая сокрытием следов деятельности.
Начал в 12:18 закончил в 15:37. Схему выбрал линейную на 3 электрода из оцинкованной шпильки Д-12х2000 мм и шинки 25х4х2000 мм. Выкопал траншею на длину лопаты перпендикулярно фундаменту глубиной 50 см и шириной как можно уже (ширина ступни). От нее параллельно фундаменту прокопал сначала одно крыло на длину шины, потом второе. Возни на час, т.к пришлось корни старой погибшей яблони в земле рубить. Перерубил штук 6 толщиной в 3 пальца. Зачистил траншею руками, утоптал дно.
Шпильки внедрял в землю голыми руками с водой, как предлагалось в ролике. Залетело на - ура. До конца сразу не осадил, оставив зазор сантиметров в 10, чтобы удобнее было монтировать/варить/ изолировать. Не совру, если скажу, что на одну шпильку уходило с минуту времени.
Начал со средней, на все шпильки накрутил по две гайки с большими шайбами. С первой снял гайку и шайбу, надел одну сторону шинки, наживил.
Перешел на край, пешней сделал в земле отверстие 20 см глубиной, залил в него воды и вставил вторую шпильку. Закрутил на нее шинку и вставил аналогично третью. Потом все обварил, на горячую обмазал куском битума и закопал. Все, подробности на фото. Подключение в следующей серии через неделю. :dance4:

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 13 июн 2017, 20:06
Па 100
А я закончил работу над ошибками. Эксгумировал остальные два электрода, промыл их, обмазал швы разведённой в растворителе резино-битумной мастикой, высушил за ночь и произвёл обратную засыпку.
20170611_164033.jpg

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 13 июн 2017, 20:17
onozdrachoff
Па 100 писал(а): А я закончил работу над ошибками. Эксгумировал остальные два электрода, промыл их, обмазал швы разведённой в растворителе резино-битумной мастикой, высушил за ночь и произвёл обратную засыпку.
20170611_164033.jpg
Константиныч, если бы не знал твои промахи, то возился бы дня два, а потому благодарю от всей души за безценный опыт. А мне бы и одной хватило, судя по тому, как зашло, там плывун на глубине метра полтора, а это значит что и фундаменты зданий мною выбраны правильно. :clapping:

Устройство заземляющего контура.

Добавлено: 15 июн 2017, 19:39
Serj
onozdrachoff писал(а): А мне бы и одной хватило, судя по тому, как зашло, там плывун на глубине метра полтора,
А может и просто песок. У меня от поверхности идет тяжело, потом метра 1.5-2 пролетает со свистом, а потом начинает натыкаться на глиняные линзы, притормаживает, а потом опять легко идёт. А плывуна у нас нет.
А за "быстрое" заземление зачет!